混凝土冬施方案怎么写(混凝土冬施方案)
冬施条件 我国行业标准《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97规定,当室外日平均气温连续五天稳定低于5℃,即满足冬期施工条件。
2、生产准备 2.1进入冬施前,材料主管根据任务量情况作好原材料的采购计划,储备充足的原材料,防止生产过程中因材料断档而影响连续生产。
2.2严把进料关,各种原材料进场后,验收其质量证明书,并按标准要求进行严格的复检,禁止不合格的材料进入生产过程。
2.3砂石料应提前备料,依次堆放,使其含水率降低并保持均匀一致。
生产时,去除外面一层冻层,使用里面干燥未冻的砂石料,以保证砼质量。
2.4冬施砼所用水泥,全部采用水化热高且早期强度高的P.O42.5与P.042.5R等级的普通硅酸盐水泥。
2.5掺加含有早强剂、减水剂和泵送剂的复合型防冻剂,以保证砼在达到受冻临界强度以前不受冻害。
2.6搅拌用水利用蒸汽加热,采用抽水箱和贮水箱两级加热方式,蒸汽及输水管外包发泡聚氨酯保温,一般极限水温不超过60℃。
2.7当只加热水不能满足要求,必要时对骨料缓冲仓和搅拌机内通入蒸汽,加热骨料及机体,以保证砼的出机温度。
2.8输入泵、水箱、外加剂泵、外加剂箱等加盖保温房,以免热量损失或冻裂泵体。
2.9各气动支路、三联件等易冻部位都通用蒸汽进行预热,保证开关动作灵活可靠,保证砼的正常生产。
2.10砼运输车罐体外加保温罩,减少运输途中热量损失。
2.11搅拌和输送设备提前更换防冻液,根据不同阶段气温更换相应的低温机油和低温燃油,以保证能够在负温条件下正常工作。
2.12质检员每天检测砂、石料的含水率,并折算至配合比中,遇雨雪天气要增加检测次数。
2.13质量员每班最少2次复测外加剂的准确性,严格控制好其掺量,防止其波动影响砼质量。
最少4次测量水和骨料的入机温度和砼的出机温度确保出机温度不低于10℃,入模温度不低于5℃。
2.14为了加强与客户的沟通,及时了解生产过程中出现的各种问题,建立冬施生产质量管理及回访小组,负责砼生产过程中的质量控制及回访工作。
3、冬施方法 3.1砼搅拌站部分 (1)将加热水、砂石料、添加剂与水泥、粉煤灰按如下顺序投入搅拌机进行搅拌:中砂、碎石、热水、水泥、粉煤灰、添加剂,以保证先期投入的砂石料和水的混合物在与水泥接触时温度不超过60℃,确保水泥不发生假凝现象。
(2)搅拌时间适当延长50%左右,保证砼搅拌均匀。
(3)尽量减少水灰比(不小于0.4,不大于0.6)。
泵送砼在保证能够泵送的前提下,坍落度控制在16㎝以下,非泵送砼在保证能够卸出罐的前提下,坍落度控制在12㎝以下(如有特殊需要,可根据要求控制),以降低发生冻害程度。
(4)严格控制复合型防冻剂的添加量,防止砼冻融事故的发生。
(5)砼运输车罐体上加盖保温罩,以减少运输中热量损失,每车砼打完后,运输车司机及时冲洗掉进料口及出料口的砼,以免污染路面。
同时目测砼的和易性及坍落度情况,如有异常及时通知质检员和程控员进行调整,并查明其原因。
(6)砼浇筑现场,搅拌站和运输车之间保持通讯畅通,以便由浇筑现场统一指挥。
泵送施工时加强运输车运输速度,减少运输时间,保证生产运输的连续性,减少砼在车泵管道内的停留时间,防止温降过大堵管,确保砼入模温度不低于5℃。
3.2施工单位部分 (1)施工方要在生产前详细准确地提供如下信息:砼施工部位、强度等级、计划用量、砼施工方法及有无特殊要求等。
(2)施工现场须准备好砼覆盖用保温材料,如塑料薄膜、彩条和草帘等。
(3)搞好挡风外封闭,以提高保温效果。
(4)浇筑前,应消除模板和钢筋上的冰霜和污垢,但不得用水冲洗。
(5)不得在冻土层上进行砼浇筑,浇筑前,必须设法升温使冻土通融。
(6)砼接槎时,应预热旧槎,浇筑后加强保温,防止接槎受冻。
(7)严禁私自往罐车内加水。
如果送到时砼的坍落度过小,不符合设计要求,可在本公司技术人员的指导下,适量添加随车带的高效减水剂,搅拌均匀后仍可继续使用。
如果送到时砼的坍落度过大导致不能使用,施工单位可做退货处理。
(8)冬施时初期泵送的清水应用水温不低于40℃热水,以防在管内结冰,泵车润管用水不得放模板内,初期泵送润管用过的砂浆也不得直接放入模板内,可先放到其他容器内或均匀散开。
(9)浇筑后,对砼结构易冻部位,必须加强保温,以防冻害。
(10)冬期砼初凝时间一般为8小时~10小时,终凝为12小时~14小时。
因此应适当把握好抹面时机,并在初凝前(用手轻按表面可留指痕)进行二次抹面,可以减少表面裂缝。
砼墙、柱等边模的拆模时间应适当延长,以避免表面发生脱皮等影响外观质量问题。
(11)浇筑前进行相关施工工艺处理后,须及时覆盖塑料薄膜并加盖草帘养护,以保证初凝前不受冻,根据施工部位及气温情况,一般可参照如下数据覆盖:气温在0℃~5℃时盖一层草帘和一层塑料薄膜,气温在-10℃~0℃时盖三层草帘和一层塑料薄膜,低于-10℃时盖四层草帘和一层塑料薄膜;低于-15℃时应采用加温和其他材料(岩棉、苯板等)进行保温。
(12)由于砼中掺有粉煤灰和外加剂,应立即进行覆盖保温养护,按国家标准要求,砼的养护时间不得少于14天,若早期养护不到位,其28天强度将受很大影响。
(13)派专人负责测温并详细记录整个养护期的温度变化,发现问题及时采取措施补救。
(14)适当延长养护时间,根据自然养护的试块强度决定拆模时间。
4、注意事项 4.1搅拌机启动前,搅拌手必须检查各部件动作是否灵活,设法加热搅拌机减速器,防止启动负荷过大烧毁控制电器。
4.2大方量生产前,质检员和程控员必须复核配合比和各配料秤的准确性,避免计量误差。
4.3生产时,质检员、程控员时刻观察坍落度及和易性,随时调整用水量,并根据标准要求,质检员及时取样测试坍落度,按国家规范制作砼试块。
4.4浇筑时,工地质检员检测坍落度和制作试块,取样应在每车砼卸出料的1/4~3/4之间采取,应根据砼骨料粒径合理选择试模尺寸,注意养护水的温度,必要时采取加温加热措施以保证足够水温。
4.5浇筑时,工地质检员应经常测量砼入模温度,确保浇筑质量。
4.6养护初期,工地质检员每昼夜最少四次测量砼和环境温度,以便及时采取相应措施。
确保冬期砼工程质量,不仅需要我商品砼搅拌站严格控制生产环节和出厂质量,更需要施工单位大力配合和支持,因此,为了保证工程质量,除严格按标准规范进行砼施工外,施工单位一定要做好砼的施工和养护工作,以避免商品砼在冬期施工过程中留下质量隐患,共同来确保砼的工程质量。