消费动态

当前位置/ 首页/ 玩乐论坛/消费动态/ 正文

cb级双电源自动转换开关接线图(双电源cb级和pc级区别)

导读 PC级ATSE最适合在工程中推广,理由说明如下:  ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)...

PC级ATSE最适合在工程中推广,理由说明如下:  ATSC即双电源自动转换开关,由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的开关电器。

  ATSE经历了四个发展阶段,即两接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。

  1.两接触器型转换开关为第一代,是我国最早生产的双电源转换开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用。

  2.两断路器式转换开关为第二代,也就是国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE,它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠。

  3.励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置,机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关,速度快。

  4.电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关,为机电一体式开关电器,转换由电机驱动,转换平稳且速度快,并且具有过0位功能。

  ATSE的发展趋向主要包括两个方面,  其一是开关主体,具备很高的抗冲击电流能力,并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置,以防止双电源开关因过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大,以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时,不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流,造成剩余电流保护装置误动作。

  其二是控制器,采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围,包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动,浪涌保护,谐波干扰,电磁干扰等;转换时间快,且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口,通信接口。

  另外,固定式消防泵驱动器-控制器(IEC标准修正草案)中指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能。

  而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况,脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电, 而负载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求。

  从ATSE的发展过程、发展趋向和IEC标准修订的趋向都证明了PC级ATSE在工程中的应用将成为主流。

  为你推荐,宇煌的双电源。

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!