95平方电缆载流量多少(95平方电缆载流量)
导读 电缆的载流量与型号,安装方式、环境温度等都有关系。BV95平方的单芯在空气中的载流量在25度,30度,35度,40度时分别是325A,303A,281A,257...
电缆的载流量与型号,安装方式、环境温度等都有关系。
BV95平方的单芯在空气中的载流量在25度,30度,35度,40度时分别是325A,303A,281A,257A。
二根单芯穿钢管,在25度,30度,35度,40度则分别是250A,233A,216A,197A。
三根穿管则分别是225A,210A,194,177A。
四根穿管则分别是200A,187A,173,158A。
VV电缆3*95埋地敷设时在20度,25度,30度时的载流量是:270A,254A,238A.交联YJV3*95埋地敷设时在20度,25度,30度时的载流量是:333A,321A,308A.。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!