冬天拆空调收氟时,由于室外温度低、空调通常运行在制热模式,需先强制切换为制冷模式或通过应急开关启动压缩机,再将制冷剂回收到室外机中。 具体操作:关闭空调电源,拆开室外机大阀(高压阀)和小阀(低压阀)的阀门盖;用内六角扳手先顺时针拧紧小阀(液管阀门),然后启动空调制冷模式(或强制制冷),待压缩机运行1-2分钟后,迅速顺时针拧紧大阀(气管阀门),再立即关闭电源,拆下连接管即可。注意收氟过程中要确保系统内无泄漏,且冬季低温下制冷剂压力较低,可适当延长运行时间。

【常见问题】
问题1:冬天拆空调怎样收氟才能避免制冷剂浪费?
回答1:冬天拆空调收氟时,需先通过应急开关或强制制冷功能启动压缩机,然后按标准流程先关闭小阀(液阀),待压缩机抽吸1-2分钟后立即关闭大阀(气阀),断电即可。这样可最大程度将制冷剂回收到室外机,避免浪费。
问题2:冬天室外温度低于0℃时收氟需要注意什么?
回答2:冬天室外温度低于0℃时收氟,压缩机可能因低温保护无法启动。此时可先给空调通电,用热毛巾加热室外机温度传感器,或开启空调制热模式预热5分钟,再跳线强制切换制冷模式。收氟过程中要观察压力表,避免低压过低导致压缩机损坏。
问题3:冬天拆空调收氟是否影响后续安装使用?
回答3:正确收氟不影响后续安装。只要收氟时确保阀门完全关闭、无空气进入,重新安装时按标准排空连接管内的空气,再打开阀门即可恢复使用。但冬天收氟后若长时间不安装,需将室外机阀门密封好,防止灰尘水分进入。
问题4:没有压力表,冬天拆空调怎样收氟判断收干净了?
回答4:没有压力表时,可通过听声音和观察内机出风判断。当小阀关闭后,压缩机运行约1-2分钟,听到压缩机声音变沉闷、内机出风不再冷,同时大阀(气阀)接头处无冷气冒出,说明制冷剂已基本回收干净,此时应立即关闭大阀并断电。